buck變換器的phase點電壓尖峰分析

為什么通常我們認為phase點電壓尖峰隨著負載增大而增大?我的分析如下?請大家指正。

My analysisfor”why does customer think Vsw will increase when load more”

Usually, we thinkthe Vsw oscillation is caused by stray inductor and rectification mosfet’s bodydiode reverse recovery performance, so Vsw=Vin+Ls1*Irr/ts. the diode junctiontemp will increase when load more, and then it's Irr/ts will increase whichleads to higher Vsw. 

對了,我怎么無法把圖貼上來???好像無法直接copy圖及進來。按照下面的說明操作,但是點擊“插入編輯器”后無任何反應?

 

 

                            

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
02045130
LV.4
2
2013-07-16 17:04
+Vout?
0
回復
2013-07-16 17:15
@02045130
+Vout?
 
0
回復
2013-07-17 13:08
@sufierling
[圖片] 
各位同學,我已經把圖貼到三樓了?我總體理解還是續流mosfet的body diode在不同時其結溫不同,從而反向恢復特性不同,進而造成這個尖峰不同。
0
回復
發