小弟我在電源方面是一個菜鳥,最近在整一個全橋開關電源,IGBT選擇的是模塊FF300R12KS4,
驅動電路如上,開關電源主路采用以前的一個老電源上拆下來的,之前有在該主路上用該驅動電路測試過可以正常驅動,
這幾天把電源主路拆下來重新組裝了下,同時換了個變壓器,現在就出現問題了,一啟動就會IGBT保護,開始我以為是變壓器
有問題,所以把變壓器用一個大功率電阻代替測試,同時用調壓器為主路供電。
發現在低電壓時可以正常驅動(低于30V時),高于30V就會被保護。
請問這是什么原因引起的,該如何解決?請各位大神幫幫忙,正在調試中。
剛測到大電阻負載波形圖如下,
圖上顯示的是一個半波形,請問正負波重疊是什么原因?該如何解決?驅動輸出波形是正常的!
驅動PWM波為15KHZ,采用的是有限雙極性驅動方式!是由FPGA產生,之前已正常驅動成功。