最近在我們的調頻硬開關諧振電源上,發現有50UF/800V吸收電容過熱鼓包的現象,曾多次出現(看到6例),具體 形狀如圖片所示,這是200系列模具爐電源出現的問題,當時諧振電流大概在60A左右:
最后大家得出了一個結論,高壓諧振電容固然因應力巨大,問題多多,必須靠加大容量儲備來解決可靠性問題; IGBT吸收電容可以借助ZCS方式極大地緩沖熱載荷,從而安全運行;由于無感吸收電容受安裝尺寸等條件所限,往往無法隨意擴大容量,當吸收電容出現問題的時候,也非常難以解決;現在總算解決了一個燙手的問題. 圖ZCS工作波形(諧振電流-負載電壓):