性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
三相五線的380V中取220V,怎么取安全性高啊
三相五線的380V中取220V,怎么取安全性高啊
請指教,謝謝
全部回復(7)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
ta7698
LV.9
2
2013-07-25 13:17
取220無非是一火一零,地接中性線。
0
回復
提交
提示
xxyyss
LV.2
3
2013-07-25 14:46
@ta7698
取220無非是一火一零,地接中性線。
現在有一個變壓器,220V變36V的,想從三相五線制的380V中取220V,一火一零可以得到220V,對于三相五線,還有一個地線,需要接到變壓器嗎?能提高安全性嗎?謝謝
0
回復
提交
提示
ymyangyong
4
2013-07-25 18:11
@xxyyss
現在有一個變壓器,220V變36V的,想從三相五線制的380V中取220V,一火一零可以得到220V,對于三相五線,還有一個地線,需要接到變壓器嗎?能提高安全性嗎?謝謝
地線可以接到外殼或次級地,能增加安全性。
0
回復
提交
提示
xxyyss
LV.2
5
2013-07-25 19:11
@ymyangyong
地線可以接到外殼或次級地,能增加安全性。
次級地?那就是說把380V的地線接到變壓器次級的地嗎?謝謝
0
回復
提交
提示
ymyangyong
6
2013-07-25 22:57
@xxyyss
次級地?那就是說把380V的地線接到變壓器次級的地嗎?謝謝
次級地一般是整流后的負極,接地可以防止變壓器漏電對人的傷害。
0
回復
提交
提示
xxyyss
LV.2
7
2013-07-26 15:21
@ymyangyong
次級地一般是整流后的負極,接地可以防止變壓器漏電對人的傷害。
謝謝。但是我現在不用整流,次級直接就接了設備,是一個電磁閥。
那我就可以把初級380V的地線接到變壓器的外殼嗎?
0
回復
提交
提示
ymyangyong
8
2013-07-26 15:32
@xxyyss
謝謝。但是我現在不用整流,次級直接就接了設備,是一個電磁閥。那我就可以把初級380V的地線接到變壓器的外殼嗎?
可以
0
回復
提交