   各位大俠,咱們很多電源都習慣用NTC電阻串聯在回路中抑制上電瞬間的電流尖峰。隨著NTC電阻的發熱,阻值也就相對減小。問題在于,如果反復開機或者長期開機后,NTC電阻會發熱,此時再開機沖擊電流會很大,經常燒壞保險等器件。請問可有很好的辦法解決該問題?我覺得用一個NTC電阻和一個功率電阻串聯肯定是能達到限流的效果,但是功率電阻肯定要消耗部分功率了。不知道這種辦法除了消耗部分功率還會帶來什么負面影響?謝謝。
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
xljssnh
LV.3
2
2013-07-26 17:59

沒什么負面影響吧,一般5W以下的小功率電源,不都是用保險絲電阻嗎,有用10Ω的,有用2Ω的。功率大了,你要考慮電阻所消耗的功率,電阻功率的承受力及發熱的問題……

0
回復
zhenxiang
LV.10
3
2013-07-26 19:38
@xljssnh
沒什么負面影響吧,一般5W以下的小功率電源,不都是用保險絲電阻嗎,有用10Ω的,有用2Ω的。功率大了,你要考慮電阻所消耗的功率,電阻功率的承受力及發熱的問題……
是有這樣的問題。
0
回復
llg611
LV.1
4
2013-07-26 22:50
@zhenxiang
是有這樣的問題。
我覺得這樣會不會產生矛盾?比方說,電源正常工作的時候功率為200W左右,輸入電壓可能有800V,這樣子正常工況電流就250mA左右,但是由于母線電壓高,母線電容大,這個限流電阻還不敢選太小。冷卻狀態上電NTC電阻和功率電阻的組合肯定能限住電流尖峰,問題是一旦NTC電阻跑熱了,再上電NTC電阻已經很小,如果功率電阻也很小,電流尖峰肯定很大,而功率電阻很大,又會消耗較多功率。似乎功率電阻的選型也很棘手。謝謝各位了。
0
回復
2013-07-27 00:53

更具電源功率選擇,有多種辦法。  NTC 最常見。 還有用2貼說的。

大功率的電源有的是用電阻配合繼電器使用。 


0
回復
cjw318
LV.7
6
2013-07-27 07:11

這個沖擊主要是針對母線電容充電,因此設計母線泄放電阻時,要考慮放電時間與NTC熱慣性時間匹配。

如果匹配合理,那么:

反復插拔過程中如果電容電還沒有放完,則盡管NTC電阻還沒冷卻阻值還小,但沖擊電流也不會大。

反之要是電放完后再通電,那么NTC一定已經冷卻阻值已經恢復到初始值,又能限制充電電流了。

0
回復
xljssnh
LV.3
7
2013-07-27 09:10
@cjw318
這個沖擊主要是針對母線電容充電,因此設計母線泄放電阻時,要考慮放電時間與NTC熱慣性時間匹配。如果匹配合理,那么:反復插拔過程中如果電容電還沒有放完,則盡管NTC電阻還沒冷卻阻值還小,但沖擊電流也不會大。反之要是電放完后再通電,那么NTC一定已經冷卻阻值已經恢復到初始值,又能限制充電電流了。
cj兄所言極是!NTC跑熱后,電容早已充滿電,反復開關機的沖擊電流會很小!
0
回復
發