用EG8010驅動帶有些負載過流急劇變小保護是怎么了??

我做了個1000W 電源,用的EG8010,買的他們現成的小板,我的逆變電源時單極性調制。輸入電壓380VDC,輸出220VAC/50HZ,經過調試后帶800W燈泡都沒問題,后又接我們的一個直流源帶800W也沒問題。但是帶了個電腦服務器,顯示屏都沒接,不超過300W的,一開機就保護,這是怎么回事呢??又接上我們另一個220V輸入的500W電源,給500W電源帶載到100W 逆變電源就保護了,把逆變電源過流電阻短接了才能帶載。下面是資料EGS002_manual[1] 

 

全部回復(14)
正序查看
倒序查看
gyf20022
LV.4
2
2013-07-27 10:22
我的版圖1 
0
回復
2013-07-27 10:52
@gyf20022
我的版圖[圖片]1 
保護太靈敏了,EG002的板C19位置裝個1000P電容試試
0
回復
gyf20022
LV.4
4
2013-07-27 11:24
@神舟八號
保護太靈敏了,EG002的板C19位置裝個1000P電容試試

謝謝,我去試下,

0
回復
shinesz
LV.4
5
2013-07-27 12:57
開關電源屬容性負載,電流呈尖峰狀,過載保護要濾尖峰
0
回復
gyf20022
LV.4
6
2013-07-27 15:24
@神舟八號
保護太靈敏了,EG002的板C19位置裝個1000P電容試試

神八兄你好:我在加上我那個能引起保護的電源看了下輸出波形,發現把這個負載電源一開,220Vac的波形就有點失真,上下波形的尖都被削的有點平了,帶上載后更嚴重,我給負載電源帶了有250w ,逆變器輸出就是300W了,這時失真更厲害,你看下我拍的圖,不能再加大載了,再大舅保護了 

請教下這個怎么解決,保護和這個有關系么?

我還沒給C19上電容

0
回復
gyf20022
LV.4
7
2013-07-27 15:26
@shinesz
開關電源屬容性負載,電流呈尖峰狀,過載保護要濾尖峰
怎么濾掉尖峰呢??請指教我該怎么辦啊
0
回復
gyf20022
LV.4
8
2013-07-27 15:54
@神舟八號
保護太靈敏了,EG002的板C19位置裝個1000P電容試試

我給C19加上102 后波形沒變化,仍然一到300W多點就保護了,您看了我的板了么?是不是板畫的有問題??我的4個管子是22N50,分別裝在Q17,Q20,Q21,Q23位置上

0
回復
gyf20022
LV.4
9
2013-07-28 14:33

周日就沒一個大師么??

0
回復
2013-07-28 15:07
@gyf20022
神八兄你好:我在加上我那個能引起保護的電源看了下輸出波形,發現把這個負載電源一開,220Vac的波形就有點失真,上下波形的尖都被削的有點平了,帶上載后更嚴重,我給負載電源帶了有250w,逆變器輸出就是300W了,這時失真更厲害,你看下我拍的圖,不能再加大載了,再大舅保護了[圖片] 請教下這個怎么解決,保護和這個有關系么?我還沒給C19上電容
測試一下這時的母線電壓為多少
0
回復
gyf20022
LV.4
11
2013-07-29 08:52
@斌520
測試一下這時的母線電壓為多少

      輸入電壓沒有保護,一直是381到382,就是后面保護時看到輸入降到378了

      我昨天換了另一個負載-----也是一臺開關電源,波形也是失真的很,即使把過流電阻短路了也只能帶300W就保護了, 這是不是說明和過流沒關系了??

      因為過流短接,我不敢讓長時間保護,一保護就關閉負載,就是在保護時看到輸入掉到378V了。

0
回復
gyf20022
LV.4
12
2013-07-29 10:24
@gyf20022
我給C19加上102后波形沒變化,仍然一到300W多點就保護了,您看了我的板了么?是不是板畫的有問題??我的4個管子是22N50,分別裝在Q17,Q20,Q21,Q23位置上

把C19加上后,把后面過流電阻恢復到原樣,沒有短接它,又拿那臺電源當負載,加到300多W時,小板3個片子全炸了,過流電阻那也炸得烏黑。把握耳朵都炸得快聾了。

為什么會炸呢??我把過流電阻短接了都帶到600W多了?。??不短接怎么這次就炸了阿

0
回復
gyf20022
LV.4
13
2013-07-29 20:49
@gyf20022
周日就沒一個大師么??

沒人指導我了阿

0
回復
gyf20022
LV.4
14
2013-07-31 09:57

最新發現是把后級過流去掉,把C19加上,雖然波形很差,但不在后級保護了,但是帶載到700W時前級的3525線路保護了,我專門給前級帶負載都在1500W過流保護的,怎么加上后級帶開關電源負載700就保護了呢??

我的3525線路是閉環控制,過流是通過過流環串在輸入母線上檢測過流的

0
回復
gyf20022
LV.4
15
2013-08-03 10:33
@gyf20022
最新發現是把后級過流去掉,把C19加上,雖然波形很差,但不在后級保護了,但是帶載到700W時前級的3525線路保護了,我專門給前級帶負載都在1500W過流保護的,怎么加上后級帶開關電源負載700就保護了呢??我的3525線路是閉環控制,過流是通過過流環串在輸入母線上檢測過流的
0
回復
發