POE的系統構成:
一個完整的POE系統包括供電端設備(PSE, Power Sourcing Equipment)和受電端設備(PD, Powered Device)兩部分。PSE設備是為以太網客戶端設備供電的設備,同時也是整個POE以太網供電過程的管理者。而PD設備是接受供電的PSE負載,即POE系統的客戶端設備,如IP電話、網絡安全攝像機、AP及掌上電腦( PDA)或移動電話充電器等許多其他以太網設備(實際上,任何功率不超過13W的設備都可以從RJ45插座獲取相應的電力)。兩者基于IEEE 802.3af標準建立有關受電端設備PD的連接情況、設備類型、功耗級別等方面的信息聯系,并以此為根據PSE通過以太網向PD供電。
特點
POE技術能在確保現有結構化布線安全的同時保證現有網絡的正常運作,最大限度地降低成本。IEEE 802.3af標準是基于以太網供電系統POE的新標準,它在IEEE 802.3的基礎上增加了通過網線直接供電的相關標準,是現有以太網標準的擴展,也是第一個關于電源分配的國際標準。
相關標準
1、IEEE 802.3af
IEEE 802.3af(15.4W)成為了首個PoE供電標準,規定了以太網供電標準,是現在PoE應用的主流實現標準。
IEEE在1999年開始制定該標準,最早參與的廠商有3Com,Intel, PowerDsine, Nortel, Mitel和National Semiconductor。但是,該標準的缺點一直制約著市場的擴大。直到2003年6月,IEEE批準了802. 3af標
準,它明確規定了遠程系統中的電力檢測和控制事項,并對路由器、交換機和集線器通過以太網電纜向IP電話、安全系統以及無線LAN接入點等設備供電的方式進行了規定。IEEE 802.3af的發展包含了許多公司專家的努力,這也使得該標準可以在各方面得到檢驗。
一個典型的以太網供電系統。在配線柜里保留以太網交換機設備,用一個帶電源供電集線器(Midspan HUB)給局域網的雙絞線提供電源。在雙絞線的末端,該電源用來驅動電話、無線接入點、相機和其他設備。為避免斷電,可以選用一個UPS。
2、IEEE 802.3at
為了遵循IEEE 802.3af 規范,受電設備(PD)上的PoE 功耗被限制為12.95W,這對于傳統的IP 電話以及網絡攝像頭而言足以滿足需求,但隨著雙波段接入、視頻電話、PTZ視頻監控系統等高功率應用的出現,13W 的供電功率顯然不能滿足需求,這就限制了以太網電纜供電的應用范圍。為了克服PoE 對功率預算的限制,并將其推向新的應用,IEEE 成立了一個新的任務組,旨在探求提高該國際電源標準的功率限值的方法。IEEE802.3 工作組為了在技術及經濟上對IEEE802.3at 實現的可能性進行評估,于2004 年11 月創立了PoEPlus 的研究小組。之后又于2005 年7 月批準了建立IEEE 802.3at 調查委員會的計劃。新標準稱為 Power-over-Ethernet Plus (PoEP) IEEE 802.3at,它將功率要求高于12.95W 的設備定義為Class 4(該級別在IEEE 802.3af 中有描述,但留作將來使用),可將功率水平擴展到25W 或更高。
系統構成
POE的系統構成:
POE標準供電系統的主要供電特性參數為:
類別
|
802.3af(PoE)
|
802.3at(PoE plus)
|
分級(Classification)
|
0~3
|
0~4
|
最大電流
|
350mA
|
600mA
|
PSE輸出電壓
|
44~57V DC
|
44~57V DC
|
PSE輸出功率
|
<=15.4W
|
<=30W
|
PD輸入電壓
|
36~57V DC
|
42.5~57V DC
|
PD最大功率
|
12.95W
|
25.5W
|
線纜要求
|
Unstructured
|
CAT-5e or better
|
供電線纜對
|
2
|
2
|