圖一
圖二
如圖一所示,驅動有一個3V左右的鼓包,改變自舉電容和驅動電阻均無改善,PCB布線驅動電路與主回路混在一起,起初以為是這個原因造成,后來直接將驅動用絞合線最短距離給MOS管,情況如圖二所示,鼓包變小,但是Vds有一個平臺。Vgs的鼓包在頻率變小的時候會變大。目前驅動電阻是20Ω。
LLC設計參數:
Vin:40V~80V
Vout:43.2~57.6
Pout=1500W
Fr=100KHz
Cr=3uF
Lr=630nF
Lm=8uF
n=0.8
目前整體損耗很嚴重,mos管發熱嚴重。
給大家看幾張測試波形,大家幫忙分析分?,感覺諧振參數設計的不咋好。