做這張圖。12V 6A輸出。芯片單獨供電工作正常。上220V R1燒紅了。。再單獨測試PWM電路,PWM電路一直工作不正常。。芯片發熱上輔助電源就發熱。。另外變壓器是不是該用什么雙線無感繞法。。是不是因為變壓器沒做好、、
反激電源MOS管G極電阻燒了
該電路有兩個相互獨立的輸入電源端子,一個是220VAC,一個是專門給3842供電的VCC直接送到第7腳(沒見去耦電容)。這兩個電源在PCB上分兩個區塊,兩部分的地線通過RGND相連。
【問題現象】
1、VCC=12V上電后3842工作正常,6腳輸出占空比接近1的方波,此時芯片不發熱;
2、加上220VAC電源后,R1=22Ω發熱燒紅;
3、斷掉220VAC電源,發現3842芯片變得發熱;(此時R1是否燒紅—未知)
4、隨后更換3842芯片,同樣發熱。(此時P6腳有無輸出—未知)
【分析】
1、R1=22Ω發熱燒紅,可以肯定是R1上有較大電流,該回路是:電源輸入+ —VCC—P7腳—IC內部上拉輸出開關管—R1—MOS柵極G—MOS內部Ciss—MOS源極—檢流電阻R5—高壓電源地GNDP—跨線RGND—芯片電源地GND1—電源輸入。
柵源極之間是幾千pF的電容,即使是在開關頻率下,也不足以導致R1燒紅的電流,相反如果柵源極GS之間被擊穿產生短路,12V占空比接近1的電壓加載R1=22Ω上,就有6.5W的功率。
2、再看MOS的安全。1中看到檢流電阻是柵極驅動回路中的一部分,而水泥的感量不容忽視,很可能這個電感L與Ciss及其它電阻構成RLC串聯諧振回路,其頻率可能在開關頻率的某次諧波上。一旦發生這種情況,Ciss兩端即柵源極之間就會有較高的諧振電壓,這個電壓可能超過柵極安全電壓而使其擊穿。
看原理圖這是個反激拓撲,如果變壓器的原邊即初級漏感不是很小,在開關管關斷后的時段內,漏感的儲能會產生較高的反壓,這個反壓加上高壓母線的電壓,一起加載MOS的D機,若該電壓超過MOS的VDS安全電壓,也將使MOS擊穿。所以說這個電路的MOS管處于雙重威脅之下。
【補充】
3、UC384X的P2腳是片內誤差放大器的負端輸入,而正端輸入接到內部基準電壓2.5V,可看做是運放的虛擬地,運放正常工作時,P2腳近似2.5V。看樓主原電路中光耦接收電路部分,Vref是5V,光耦接收管e極最大到(5-0.4)=4.6V,再經過R14和R12兩個等值電阻分壓,送到P2腳的電壓最高只有2.3V,那么按EA增益20計,誤差放大器EA的輸出P1腳電壓一直是最高電壓,這種情況下,EA無法起到反饋作用,整個控制處于開環狀態——占空比是最大。這就是12帖ymyangyong師長建議去掉R12的理由。
4、TL431是內部帶基準電壓2.5V的集電極開路運放,它是一個集成電路芯片,而不是像穩壓二極管一樣的元件,所以它需要電源供電,為了使光耦能有較大擺動范圍,需要在光耦發射管旁路并聯偏置電阻,而樓主原圖中沒有。
注意到R7是連接到光耦的二極管正端,此時選擇的電阻是3.3K,輸出電壓為12V,這個3.3K選取的太大了,建議取值1K。另外并聯在管夠發射管的偏置電阻建議取值也為1K。把這兩個改一下看一下。另外在MOS的GS端加一個4.7K/1206電阻。
測試的時候,將輸出端空載。Vcc外接的12V電壓源設置為限流模式,給芯片供電應該不需要多大的功率,將這把死死的限住,以免太大的電流經過Vcc,再經過驅動電阻,Cgs,限流電阻,使得R1和芯片燒掉了。
另外如果懷疑是水泥電阻的引線電感有問題的話,可以用貼片1206封裝的代替,帶輕載多并一些貼片電阻上去。另外Vcc供電到芯片Vcc管腳間加一個幾百Ω的電阻限一下流。