今天開始把96V的UPS改成36V的了
今天把前幾天徹底掛了的,輸入96V輸出3000VA(2000W)的UPS中的高頻變壓器拆開了,發現變壓器繞制方法是:先繞了26匝次級,再用銅帶兩根繞了6匝初級,最后又繞了26匝次級。打算改成36V輸入的,是不是把初級改成2匝就行了?。?/div>
全部回復(110)
正序查看
倒序查看
@tvro
不如改成48V的
輔助供電的小高頻變壓器96V輸入繞的是80T,我改成了30匝,可是按啟動開機有12v輸出,2個12V2.4W的散熱風扇要轉,松開啟動開關就沒有輸出了
,把散熱風扇拆了,再按啟動能啟動一直有輸出,插上散熱風扇又沒有輸出了,看來是UC3845自停了,我又把3845的4腳與CPU斷開再插上散熱風扇,還是不能啟動,把散熱風扇拆了,再按啟動能啟動,插上散熱風扇要轉,就是電壓只有11V,要怎樣改????

0
回復
@denminshen
輔助供電的小高頻變壓器96V輸入繞的是80T,我改成了30匝,可是按啟動開機有12v輸出,2個12V2.4W的散熱風扇要轉,松開啟動開關就沒有輸出了[圖片],把散熱風扇拆了,再按啟動能啟動一直有輸出,插上散熱風扇又沒有輸出了,看來是UC3845自停了,我又把3845的4腳與CPU斷開再插上散熱風扇,還是不能啟動,把散熱風扇拆了,再按啟動能啟動,插上散熱風扇要轉,就是電壓只有11V,要怎樣改????
可能是電壓偏低造成的。增加小電源的線圈匝數提高電壓到15V試試
0
回復