可控硅觸發脈沖是由一個電平信號Uk來控制,當Uk為“1”電平時,可控硅觸發脈沖關斷,則整流裝置輸出為0.當Uk為“0”電平時,可控硅觸發脈沖正常輸出,則整流裝置輸出電壓為Ud.
圖6中,R1,R2,N組成比較器,通過RP1來設置過流保護值;V1為鉗位二極管,Uk為可控硅觸發脈沖輸出的控制信號.當整流裝置輸出電流超出額定值的20%時,電流反饋UIF>URP1,則比較器輸出為“0”電平,使三極管V2截止,此時Uk為“1”電平,使整流裝置輸出電壓為0.鉗位二極管V1保證系統在出現過流時,比較器輸出電位為“0”電平,使整流裝置可靠關斷.
這種過流保護電路的設計,確保了在整流裝置輸出正負極短路時,不致于損壞裝置中的任何元件.實踐證明,這種電路工作極為可靠.