高壓變壓器溫度高,原因討論

        最近做了一個30W的工業電源,要求比較高,在測試的時候出現了一個問題就是90V變壓器溫度比264V還低,

90V變壓器溫度線包:65磁芯:56

264V變壓器溫度線包:72磁芯73;

測試出264V變壓器工作在DCM,占空比0.22-0.24左右,Ipk=0.79A;

測試出90V變壓器工作在CCM模式:占空比0.52-0.54之間;Ipk=0.84;開始電流I=0.29A,電流增加量0.55A;

 

EF25變壓器參數60-14-10輸出24V1.2A;BM設定為0.27左右;開關頻率100K;PC40等效磁芯;

 

按照計算高壓的BM值小于低壓,可是出現奇怪額現象就是高壓的磁芯溫度比低壓高很多;

我覺得原因可能是:低壓的時候磁通量變化比高壓的時候小,所以高壓的磁芯損耗大于低壓。

 

不知道還有沒有其他的原因???

全部回復(6)
正序查看
倒序查看
jianyedin
LV.9
2
2013-11-28 11:06

高壓時B值要大

B=(VO*(1-D))/(N*Ae*f)

1
回復
2013-11-28 11:32
@jianyedin
高壓時B值要大B=(VO*(1-D))/(N*Ae*f)

Bm=Ipk*Lm/N*Ae

Lm不變的時候,Bm只和Ipk有關啊。

你的公式怎么推導出來的啊

1
回復
jianyedin
LV.9
4
2013-11-28 11:40
@wangbo0227
Bm=Ipk*Lm/N*AeLm不變的時候,Bm只和Ipk有關啊。你的公式怎么推導出來的啊

你的公式適用在DCM模式,在CCM模式下Ipk要改為△I

△I=IP2-IP1

0
回復
jianyedin
LV.9
5
2013-11-28 11:45
@wangbo0227
Bm=Ipk*Lm/N*AeLm不變的時候,Bm只和Ipk有關啊。你的公式怎么推導出來的啊

B=Lm*△I/N*Ae

 =Vin*D*T/N*Ae

 =Vo*(1-D)T/N*Ae

0
回復
2013-11-28 12:08
@jianyedin
B=Lm*△I/N*Ae =Vin*D*T/N*Ae =Vo*(1-D)T/N*Ae

產品已經實際測試過電流,低壓的時候Ipk為0.84A工作在CCM高壓的時候在DCM狀態電流0.79A,

高壓的時候Bm=Lm*Ipk/Ae*N  還是成立啊,

不過低壓的時候按照你說的那樣子應該是0.84-0.29=0.55A

低壓Bm應該不是這樣算啊。按這樣子算那么就是說使用直流電流沒有△I變壓器就不會飽和么?

 只能說明高壓的時候磁通變化量比低壓大

0
回復
2014-05-01 09:06
@wangbo0227
產品已經實際測試過電流,低壓的時候Ipk為0.84A工作在CCM高壓的時候在DCM狀態電流0.79A,高壓的時候Bm=Lm*Ipk/Ae*N 還是成立啊,不過低壓的時候按照你說的那樣子應該是0.84-0.29=0.55A低壓Bm應該不是這樣算啊。按這樣子算那么就是說使用直流電流沒有△I變壓器就不會飽和么? 只能說明高壓的時候磁通變化量比低壓大
我有一款電源也是這樣子,高壓的溫度要比低壓的溫度高(但高壓的效率比低壓還高)不明白其原因,望高手講解??