電子鎮流器能用250V電解嗎?

有數只電子鎮流器損壞,是同一批次產品,是40W環形節能燈的.拆開觀察,里面的電容是250V/10UF,感到很奇怪.普通電子鎮流器電容用400V的,為什么此鎮流器使用耐壓只有250V的產品?
電路板上共有三只電解電容,其余兩只是50V、2.2uF的,兩只D13005,這種鎮流器使用的是什么電路結構?高手解釋.

補充,電路板上開關管兩只,電解共三只,250V/10uF一只,接在三極管基極50V/2.2uF兩只,電阻4只,使用220V電壓.還有數只滌綸(?)電容、電感、二極管等等.

再編輯:電解的+極沒與220V整流管直接相連,但-極與220V整流管相連.
全部回復(25)
正序查看
倒序查看
ltyx
LV.6
2
2007-03-08 23:52
是不是120V輸入的呀|?
0
回復
2007-03-09 00:56
@ltyx
是不是120V輸入的呀|?
NO,如果是120V輸入,也就不會有疑問了.
此鎮流器的其他部分是典型線路.
0
回復
ltyx
LV.6
4
2007-03-09 09:22
@wzgwzgw921
NO,如果是120V輸入,也就不會有疑問了.此鎮流器的其他部分是典型線路.
那你都說是典型的電路了,還問什么電路結構呢|?還有那兩只小電解又用在什么地方呢\>?
0
回復
陳仁軍
LV.8
5
2007-03-09 09:24
@wzgwzgw921
NO,如果是120V輸入,也就不會有疑問了.此鎮流器的其他部分是典型線路.
首先你的題目不對,電子鎮流器為什么不能用250V的電解?(100V-120V都可以用指常規產品)問一下是幾顆250V/10uF的電解,是不是兩顆串聯?要是兩顆串聯是沒有問題的,但是要不是串聯按照你說的參數用在220V/AC輸入上這樣的鎮流器設計應該是有問題的.
0
回復
2007-03-09 13:55
@陳仁軍
首先你的題目不對,電子鎮流器為什么不能用250V的電解?(100V-120V都可以用指常規產品)問一下是幾顆250V/10uF的電解,是不是兩顆串聯?要是兩顆串聯是沒有問題的,但是要不是串聯按照你說的參數用在220V/AC輸入上這樣的鎮流器設計應該是有問題的.
只有1只250V/10U,打開看了好幾只都這樣.電解就3只,另兩只是50V/2.2的.

此產品用220V上,是正常使用后損壞的.如果設計錯誤,估計通電就爆了.
0
回復
陳仁軍
LV.8
7
2007-03-09 14:22
@wzgwzgw921
只有1只250V/10U,打開看了好幾只都這樣.電解就3只,另兩只是50V/2.2的.此產品用220V上,是正常使用后損壞的.如果設計錯誤,估計通電就爆了.
那你只有把原理圖放上來才能給你解釋了,不然就這樣猜我也說不準.要是很普通的那種在三極管的B極加小電解啟動的話,我只能感嘆誰設計的膽子真大,我很佩服.
0
回復
2007-03-09 14:45
有功率因數校正不?
0
回復
dreamyou
LV.3
9
2007-03-09 16:22
@陳仁軍
那你只有把原理圖放上來才能給你解釋了,不然就這樣猜我也說不準.要是很普通的那種在三極管的B極加小電解啟動的話,我只能感嘆誰設計的膽子真大,我很佩服.
呵呵,這樣也就是對管子耐壓要求高點
管子工作接近VCEO
0
回復
凡平
LV.7
10
2007-03-09 22:33
這可能是生產廠家的手段,實際用的就是10UF/400V的電解,而故意標上10UF/250V.
0
回復
陳仁軍
LV.8
11
2007-03-10 08:58
@dreamyou
呵呵,這樣也就是對管子耐壓要求高點管子工作接近VCEO
我說的是電解的耐壓
0
回復
ltyx
LV.6
12
2007-03-10 09:33
@wzgwzgw921
NO,如果是120V輸入,也就不會有疑問了.此鎮流器的其他部分是典型線路.
把問題再說清楚點.線路上,功能上.讓大家在這里猜怎么知道呢|?
0
回復
bmwz4
LV.6
13
2007-03-10 17:36
@陳仁軍
首先你的題目不對,電子鎮流器為什么不能用250V的電解?(100V-120V都可以用指常規產品)問一下是幾顆250V/10uF的電解,是不是兩顆串聯?要是兩顆串聯是沒有問題的,但是要不是串聯按照你說的參數用在220V/AC輸入上這樣的鎮流器設計應該是有問題的.
兩顆串聯250V電解會不會耐壓不夠?我看其他的產品同樣的電路大多用350V以上的電解.但是同樣的產品簡易的板子用的是250V的,會不會是為了減少成本走電解耐壓值的上線?這樣250V電解的壽命是否會變短?
0
回復
2007-03-10 19:26
這是一款典型的PPFC線路,沒什么可奇怪的!此線路波峰比特高.
0
回復
凡平
LV.7
15
2007-03-10 21:35
“電解的+極沒與220V整流管直接相連,但-極與220V整流管相連. ”那么電解的+極與什么元件相連?
好像樓主在故意賣關子!
0
回復
2007-03-10 22:07
是的...最好把原理圖貼上來看一下.這樣還分析清楚一點.我看了一下上面的人好多都不知道你在說什么
0
回復
wzgwzgw921
LV.1
17
2007-03-10 22:33
在此潛水很長時間,沒怎么說話,因為我知道這里多是干設計的,都是大人物.

我不是賣關子,也不是故弄弦虛.

我只有它的實物,如果我有電路圖,也就不來問大家了.

如果大家認為我的問題不清楚,可以改成這樣:
誰能設計一個40W鎮流器,220V輸入,電解只用3只,一只250V/10U,兩只50V/2.2U,的,兩只開關管,不要用集成塊,數只電阻\無極性電容\二極管等.
0
回復
凡平
LV.7
18
2007-03-10 22:39
@wzgwzgw921
在此潛水很長時間,沒怎么說話,因為我知道這里多是干設計的,都是大人物.我不是賣關子,也不是故弄弦虛.我只有它的實物,如果我有電路圖,也就不來問大家了.如果大家認為我的問題不清楚,可以改成這樣:誰能設計一個40W鎮流器,220V輸入,電解只用3只,一只250V/10U,兩只50V/2.2U,的,兩只開關管,不要用集成塊,數只電阻\無極性電容\二極管等.
終于亮出了底牌!
0
回復
2007-03-10 23:37
@wzgwzgw921
在此潛水很長時間,沒怎么說話,因為我知道這里多是干設計的,都是大人物.我不是賣關子,也不是故弄弦虛.我只有它的實物,如果我有電路圖,也就不來問大家了.如果大家認為我的問題不清楚,可以改成這樣:誰能設計一個40W鎮流器,220V輸入,電解只用3只,一只250V/10U,兩只50V/2.2U,的,兩只開關管,不要用集成塊,數只電阻\無極性電容\二極管等.
拆下來抄版
0
回復
凌峰1979
LV.7
20
2007-03-11 10:20
@凡平
“電解的+極沒與220V整流管直接相連,但-極與220V整流管相連.”那么電解的+極與什么元件相連?好像樓主在故意賣關子!
后級抽取能量反饋,補充電源低谷防止閃爍同時增大導通角,提高功率因數!!應該是這樣!!所以+極不接電源整流管!!
0
回復
unique
LV.9
21
2007-03-11 10:30
簡單的問題復雜化了.

樓主的個案表明,事實就是插錯了件,倉庫發錯了料或者換插不同型號的板沒有清臺面剩余元件,這是一個生產管理的問題,從技術角度找答案沒有必要.
0
回復
凌峰1979
LV.7
22
2007-03-11 10:33
@unique
簡單的問題復雜化了.樓主的個案表明,事實就是插錯了件,倉庫發錯了料或者換插不同型號的板沒有清臺面剩余元件,這是一個生產管理的問題,從技術角度找答案沒有必要.
技術上是可以做到的!!
0
回復
言午
LV.3
23
2007-03-12 22:38
發出來看看嘛
0
回復
king2
LV.4
24
2007-03-14 11:38
+極是與一個二極管串連在接電源+
0
回復
unique
LV.9
25
2007-03-14 15:17
@凌峰1979
技術上是可以做到的!!
不錯!
技術上做到與實際生產上應用就要看有沒有價值和意義了.
0
回復
dreamyou
LV.3
26
2007-03-16 15:30
我懷疑那兩個小電解是做耦合的.
你說的電解一頭接在基極,那另一頭是不是接在反饋磁環上?
0
回復
發