請教方波UPS應對主動PFC的問題

RT;

主要表現為后備UPS為模擬正玄波輸出,接電源為帶主動PFC電路電腦電源(功率因素89%左右),UPS輸出電壓高到340多V,且變壓器和穩壓電路的電感噪聲極大。有高手碰到這種問題嗎?

全部回復(2)
正序查看
倒序查看
hnzkwz
LV.7
2
2013-12-03 17:16
哈哈,這個問題我知道,是因為PFC要跟蹤輸入的電壓波形,當PFC輸入為方波時,電流跟隨電壓,幾乎從零到最大,會造成UPS峰值電流過大,極有可能燒壞UPS后級管。建議還是換一個純正弦波的UPS最好。
0
回復
2013-12-04 09:58
@hnzkwz
哈哈,這個問題我知道,是因為PFC要跟蹤輸入的電壓波形,當PFC輸入為方波時,電流跟隨電壓,幾乎從零到最大,會造成UPS峰值電流過大,極有可能燒壞UPS后級管。建議還是換一個純正弦波的UPS最好。

用倒是沒問題啊,就是聲音很大