請問三相逆變器中若是使用6單元IGBT,IGBT的開關頻率一般取多少呀,謝謝
小弟才接觸三相逆變,請問三相逆變器中若是使用6單元IGBT,IGBT的開關頻率一般取多少呀,謝謝,也像單相逆變?0K嗎?還是低一些,我見有取6K的,不知道真正逆變器應該取多少,謝謝了
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
@小礦石
開關頻率取決與你選的IGBT型號,IGBT的規格決定了你的開關頻率的上限還跟你的散熱有關,如果散熱不好,頻率也不能高目前20kW左右的6單元IGBT,也就大約是50-75A的IGBT開關頻率一般可以做到9-18kHz功率100kW以上時會降低到2-5kHz5000kW以上的機器開關頻率可能只有500-1000Hz
開關頻率的大小還決定了你的控制頻率,LC濾波器選型
開關頻率越高,你的LC濾波器就好設計一點
開關頻率需要與濾波器和控制系統、散熱綜合考慮
0
回復
@小礦石
開關頻率取決與你選的IGBT型號,IGBT的規格決定了你的開關頻率的上限還跟你的散熱有關,如果散熱不好,頻率也不能高目前20kW左右的6單元IGBT,也就大約是50-75A的IGBT開關頻率一般可以做到9-18kHz功率100kW以上時會降低到2-5kHz5000kW以上的機器開關頻率可能只有500-1000Hz
正解~
這個用低損耗的IGBT模塊,頻率不超過12KHz。
0
回復
@小礦石
E4模塊?
IGBT的損耗主要由通態損耗和開關損耗組成,不同的開關頻率,開關損耗和通態損耗所佔的比例不同,變頻器的開關頻率相對來説比較低,開關頻率Fk<8KHz,7.5KW以下通用變頻的截波頻率5K左右,200KW以上的通用變頻的截波頻率在3K以下的。選用IGBT開關頻率範圍1~20KHz 即可。
我們有2種芯片可供選擇:1~8KHz 和1~20KHz (都屬於低飽和壓降型)
0
回復