在做開關電源EMC測試時,輸出接負載多大

大哥們,在做EMC測試的時候,標準規定帶50%負載,或者100%負載。而有的在做測試的時候,是帶80%負載,具體依據是什么呢?
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2014-01-03 12:04
0
回復
zvszcs
LV.12
3
2014-01-03 13:51
@jerome0117
[圖片]
按標準,一般有空載,半載和滿載
0
回復
2014-01-03 14:55
@zvszcs
按標準,一般有空載,半載和滿載
好的,謝謝
0
回復
2014-01-16 13:49

你好 ,我是實驗室項目工程師。一般測試按照最差原則,找出騷擾最強的工作模式,一般是滿載下測試。

---------浙江寧波 五米暗室,全套德國R&S設備,燈具電源 全套測試。歡迎大家 咨詢整改測試相關問題~qq 328998330

 

0
回復
2014-01-30 14:59
@life_styles
你好,我是實驗室項目工程師。一般測試按照最差原則,找出騷擾最強的工作模式,一般是滿載下測試。---------浙江寧波五米暗室,全套德國R&S設備,燈具電源全套測試。歡迎大家咨詢整改測試相關問題~qq328998330 
一般是滿載吧!