EMI輻射超標,傳導電源工作不正常
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
@Vicor520
模塊輸入線之間的電容用的多大,旁路電容有沒有加,把模塊的外圍電路上個圖
350m不過是因為測試人員去做的emc,機殼沒有接地。
上述起機不正常情況已解決,在耦合變壓器后面加了6000uf電容。但是加2000uF不行,耦合變壓器后面振蕩完全是發散的,都過壓了。具體原理大家分析下了?我還在研究中。
下圖1是加6000uF時候,開機系統工作時的輸入電壓波形(在耦合變壓器后面測量的),還是存在一點振蕩,還好穩定的。
下圖2加的2000uF,開機后系統工作異常了,輸入電壓波形劇烈振蕩,甚至振蕩峰值超過過壓保護了。
0