性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

關于直-直或交-直雙電源自動切換的問題

關于直-直或交-直雙電源自動切換的問題大家好,我面臨一個雙電源自動切換的問題,主電源是220VAC轉24VDC,備用電源是24VDC,要求當主電源發生故障掉電時自動切換到備用電源使負載無間斷正常工作,請問有沒有解決的產品或方案?急用,請大家幫幫?,多謝!
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
2013-12-17 11:13
你的輸出功率是多少?我這幾天在試20--265V輸入的電源,現在做到22--150V可以,正在繼續努力,看能不能成功
0
回復
crazy99
LV.1
3
2013-12-17 11:28
@rj44444
你的輸出功率是多少?我這幾天在試20--265V輸入的電源,現在做到22--150V可以,正在繼續努力,看能不能成功

大概150W,您采用的是什么方案呢?

0
回復
2013-12-17 11:33
@crazy99
大概150W,您采用的是什么方案呢?
150W這個功率太大了,我瞄準的是十幾W,你這個功率可以用先升壓再dcdc的辦法,之前我也做過類似的
0
回復
jianyedin
LV.9
5
2013-12-17 13:55

  為什么要切換?

備用電源與AC/DC電源的輸出接在一起不就可以了;

0
回復
crazy99
LV.1
6
2013-12-17 16:15
@jianyedin
 為什么要切換?把備用電源與AC/DC電源的輸出接在一起不就可以了;

在主電源正常工作的時候,不允許備用電源輸出。

0
回復
jianyedin
LV.9
7
2013-12-17 16:44
@crazy99
在主電源正常工作的時候,不允許備用電源輸出。
將AC/DC電源的輸出電壓設置為略高于備用電源就行了
0
回復
crazy99
LV.1
8
2013-12-17 20:16
@jianyedin
將AC/DC電源的輸出電壓設置為略高于備用電源就行了

對不起,我的表述不全面,您講的是對的,理論上兩路DC并聯電流全部由電壓略高的模塊提供,現在所用的主電源是電源模塊產品,備用電源是由它方提供的,應該都無法控制。

0
回復
jianyedin
LV.9
9
2013-12-18 08:43
@crazy99
對不起,我的表述不全面,您講的是對的,理論上兩路DC并聯電流全部由電壓略高的模塊提供,現在所用的主電源是電源模塊產品,備用電源是由它方提供的,應該都無法控制。

你可以采樣dc/dc的電壓,然后把ac/dc的電壓略高于它的電壓就行了;

如要做切換,很難做到電壓不掉。

0
回復
發