7KW BUCK電路求方案

三相輸入,經整流之后540V,輸出144V左右,最大負載7KW。

用TL494驅動IR系列能否可行,求解答!

急?。。。?

全部回復(6)
正序查看
倒序查看
2013-12-26 16:13

7KW,用buck電路?

非隔離?

見識少,伙驚呆

0
回復
vivviv
LV.2
3
2013-12-26 17:09
我做4kw的也在想著用494加ir的驅動呢,不過pspice仿真好像沒對,等高人。
0
回復
btma
LV.8
4
2013-12-26 21:57
單路7kW材料、工藝不好搞,電流巨大。可以多路并聯,比如6路1200W并聯,也許好做些。
0
回復
2013-12-27 08:30
@btma
單路7kW材料、工藝不好搞,電流巨大??梢远嗦凡⒙?lián),比如6路1200W并聯,也許好做些。
有木有什么能參考的電路呢?跪求!
0
回復
2013-12-27 08:31
@edie87@163.com
7KW,用buck電路?非隔離?見識少,伙驚呆
我只是提個想法,有木有什么參考?
0
回復
2013-12-28 19:47
@xuxin052736
有木有什么能參考的電路呢?跪求!
可以用多路并聯,減少管子應力,雙管正激應該可以,或者交錯雙管正激