高手請回答下
高手請回答下
最近看別人設計的一款連續模式的算法,感覺有點疑問
其中這個
中的IPK是不是應該是變化量
IPK-Imin
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
老梁頭
LV.10
2
2014-01-03 20:40
是變化量IPK-Imin
0
回復
提交
提示
l53570851
LV.2
3
2014-01-04 08:50
@老梁頭
是變化量IPK-Imin
也就是他這個公式寫錯了,對吧,如果是DCM或者BCM模式下它這個公式才是成立的,謝謝老梁頭的熱心回答
0
回復
提交
提示
zhenxiang
LV.10
4
2014-01-04 10:29
@l53570851
也就是他這個公式寫錯了,對吧,如果是DCM或者BCM模式下它這個公式才是成立的,謝謝老梁頭的熱心回答
計算電感量要用電流的變化量來計算。計算匝數時要用IPK峰值電流來計算。
0
回復
提交
提示
l53570851
LV.2
5
2014-01-04 11:16
@zhenxiang
計算電感量要用電流的變化量來計算。計算匝數時要用IPK峰值電流來計算。
對于斷續模式IMIN=0,所以用的用的IPK