DC/DC模塊功率計算

對一個電機控制系統所需要的DC/DC模塊進行功率計算。

第一級模塊為350V=》24V的DC/DC,第二級DC/DC模塊分別為24V=》5V,24V=》15V,24V=》12V,他們的輸出電流和輸出電壓都是已知的,由此來反推第一級模塊的輸出功率,求各位前輩指導如何計算。

我根據二級模塊的輸出電壓、電流、功率因數倒推出來一個,然后相加作為一級模塊的輸出,但領導說不對,不是那樣簡單疊加的,還存在時序問題,以及多模塊同時工作時的功率分配問題,這些該從哪些方面考慮啊,有沒有計算依據,還是根據工程師經驗來?我剛從事電路工作一年多,經驗不足,望前輩們提攜,謝謝!

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
老梁頭
LV.10
2
2014-01-15 16:32
第二級的輸出電壓和輸出電流都是已值的,那么功率也是已知的。除以效率就是第一級的輸出功率
0
回復
2014-01-16 09:17
@老梁頭
第二級的輸出電壓和輸出電流都是已值的,那么功率也是已知的。除以效率就是第一級的輸出功率
但是第二級的功率不是簡單的疊加呀,得考慮時序什么的,可能在一秒中就有幾個微秒是高電流,幾個模塊也不是同時用電的,這個互相間的匹配怎么考慮呢?
0
回復
2014-01-17 17:11
@hedan500400
但是第二級的功率不是簡單的疊加呀,得考慮時序什么的,可能在一秒中就有幾個微秒是高電流,幾個模塊也不是同時用電的,這個互相間的匹配怎么考慮呢?

這樣算,算到死了。

首先你第一級模塊350V轉24V,這部分的功率最大需要多少?最大需求就是二級所需要消耗的最大功率,那就是簡單的疊加。幾個模塊也不是同時供電?只要有同時供電的情況存在,一級功率就必須滿足二級消耗的總功率之和。