請教:為什么在逆變器的欠壓保護上加了自鎖功能之后,頻繁的開關機器,有時候會沒有交流輸出呢?
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
@xzszrs
上面那個二極管反了。另外,因為有了自鎖開關了,開機后有時比較器負端的電壓的建立會滯后于正端,所以開機就會沒有輸出。要想每次開機都成功,必然要使比較器負端的電位先建立。
鐘工,您好!
我做的那款24V1500W逆變器用來帶水泵的,以前 前級自鎖就是直接接一個二極管,就是會老出現死機狀況,跟上述問你的情況一樣?,F(xiàn)在自鎖是用二極管加上一個10K電阻,就不會有這種情況了。但是,我把BT電壓調到19V--20V時(就是電壓偏低時),后極板EGS002有時候還是很明顯的會有這種情況發生,為什么呢?
請師傅幫解答!?。?!
0
回復