性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
用topswich做的電源,關于負載大小與輸出電壓的關系問題
用topswich做的電源,關于負載大小與輸出電壓的關系問題
最近用topswitch267,120W12V,發現在輕載的情況下電壓會飆升到很大,18~20V,隨著負載的增大電壓逐漸下降,沒有一個穩定的區間,這樣正常嗎?負載對反擊開關電源的輸出影響大嗎?
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
jerome0117
LV.8
2
2014-02-23 20:51
不正常
0
回復
提交
提示
zhenxiang
LV.10
3
2014-02-24 09:59
@jerome0117
不正常
調整下光耦的限流電阻
0
回復
提交