談三電平半橋45V85A開關電源
三電平半橋45V85A開關電源,前級整流電容經常爆裂,如何維修,請高手給指點!
全部回復(39)
正序查看
倒序查看
@kb8999
電容熱爆裂,我覺得電源設計有問題.電源是一家電源廠生產,不好說明.但是的解決使用問題!我用示波器測電源進線220V,負載在45V85A時,進線220V有輕微的波形岐變.
電容爆裂和整流二極管導通角度是否有關,換句話說,就是功率因數問題,電流滯后,充電時間短,電容的不到足夠電能,但要滿功率輸出,電容工作再交流狀態,是否是電容爆裂的原因呢!!!
0
回復
@qinqin0006
直接在電容上面并聯電阻就好了
直接并聯電阻好使嗎?
看見有介紹采集分壓電容兩端電壓,與Vi/2比較:
當Vc1=Vi/2時,M1和M2的驅動不變,
當Vc1>Vi/2時,M2的驅動是Vc1=Vi/2時M1和M2的驅動的或,M1全低,
當Vc1只是要實現這個功能引入的邏輯電路太復雜,不知道怎么設計.
能提供三電平分壓電容均壓設計電路嗎?
看見有介紹采集分壓電容兩端電壓,與Vi/2比較:
當Vc1=Vi/2時,M1和M2的驅動不變,
當Vc1>Vi/2時,M2的驅動是Vc1=Vi/2時M1和M2的驅動的或,M1全低,
當Vc1
能提供三電平分壓電容均壓設計電路嗎?
0
回復
@smartpine
直接并聯電阻好使嗎?看見有介紹采集分壓電容兩端電壓,與Vi/2比較:當Vc1=Vi/2時,M1和M2的驅動不變,當Vc1>Vi/2時,M2的驅動是Vc1=Vi/2時M1和M2的驅動的或,M1全低,當Vc1
建議你先用示波器監視下這里的波形,有二種情況都可能引起電容爆破,
第一,我們大家都常認為的是你的容量太小,無法滿足傳遞維持中夠的
能量.造成這點的出現工頻紋波變大.
第二,這夠也有可能是由于工作時的皆波造成,對于沒加PFC可以從二個方面去
解決,首先就是你說的那個電流滯后,造成充電電流過大,時間過短.其次就是你本身的回路可能存在問題,開關管開啟電流過大且持續時間過長,如果是在開發階段,不妨看看變壓器上想想辦法,還有你的電路
上再做調整
建議你先用示波器監視下這里的波形,有二種情況都可能引起電容爆破,第一,我們大家都常認為的是你的容量太小,無法滿足傳遞維持中夠的能量.造成這點的出現工頻紋波變大.第二,這夠也有可能是由于工作時的皆波造成,對于沒加PFC可以從二個方面去解決,首先就是你說的那個電流滯后,造成充電電流過大,時間過短.其次就是你本身的回路可能存在問題,開關管開啟電流過大且持續時間過長,如果是在開發階段,不妨看看變壓器上想想辦法,還有你的電路上再做調整
回復27貼:電容兩端并聯電阻,我覺得應該并30K-50K10W的水泥電阻,電阻的大小應該有計算方法,我沒有具體查閱過,這位網友需要的三電平分壓電容均壓設計我沒研究過,抱歉!
0
回復
@kb8999
回復27貼:電容兩端并聯電阻,我覺得應該并30K-50K10W的水泥電阻,電阻的大小應該有計算方法,我沒有具體查閱過,這位網友需要的三電平分壓電容均壓設計我沒研究過,抱歉!
回復28帖:感謝這位網友提的建議,前級波形300V,在滿載時我用示波器測,波紋幅度60V,150V電容中點30V的幅值,我覺得不是電容容量的問題,應該是你談到的第二點,我也想從這方面去解決.
0
回復