一直認為“電磁兼容”十分難懂而又高大上,在PCB布線時是個不得不面對的問題。
小弟專業為電力電子,布板時一直牢記“單點接地”。近日布板時,突然想到個問題,希望大家不吝賜教!
(1)
Boost PFC電路,控制電路的地、主電路的地已經通過開關管的S極連接在一起,既然兩個部分的地已經連接在一起,是否已經實現了“單點接地”?
小弟之前單點接地都是取控制電路的供電地(SGND)與主電路的地(PGND)相連,因此也想把BOOST PFC電路控制部分的供電地(SGND)與主電路的地(PGND)連在一起。
但是這樣以后,控制電路與主電路之間就不只一個“共地點”,貌似已經不符合單點接地了,會不會形成地環路?
(2)
如果SGND和PGND能夠連在一起,那么想請問:接地點的位置該如何選擇?
PGND的接地點位置應當選擇輸入整流橋后的地,還是輸出電容的地呢?還是說隨便取一點就可以呢?