性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發(fā)新帖

TL494問題

請問高手 用TL494做開關(guān)電源 開機時怎樣能讓它做到軟啟動啊 我試過了在反饋中加電容效果不是很理想 請問還有其它更好的辦法嗎
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
閑人
LV.5
2
2007-03-19 15:04
我是用4腳軟啟動的,開機時讓4腳先高電平,然后慢慢變低
0
回復
sdjufeng
LV.6
3
2007-03-19 15:59
@閑人
我是用4腳軟啟動的,開機時讓4腳先高電平,然后慢慢變低
說得很對!
0
回復
zlb0305
LV.3
4
2007-03-21 10:43
@閑人
我是用4腳軟啟動的,開機時讓4腳先高電平,然后慢慢變低
這個我也知道啊 4腳加高電平只會延點時 做軟啟效果不是很好 我試過了開機瞬間電流也是很大的 還有沒有更好的辦法了 最好是開機占空比從小慢慢到大的
0
回復
zhaoboo
LV.6
5
2007-03-21 11:34
@閑人
我是用4腳軟啟動的,開機時讓4腳先高電平,然后慢慢變低
如何實現(xiàn)?用電容慢慢充電?
0
回復
閑人
LV.5
6
2007-03-22 11:32
@zlb0305
這個我也知道啊4腳加高電平只會延點時做軟啟效果不是很好我試過了開機瞬間電流也是很大的還有沒有更好的辦法了最好是開機占空比從小慢慢到大的
我用示波器看過,占空比從小到大,沒問題
0
回復
發(fā)