輸入AV220和DC18-36V兩種供電方式且共線,有沒有好的切換方法
大家好。想請教一下。有誰做過這樣的電源沒有?要求是輸入采用兩種供電方式,一種是AC220V,另一種是DC18-36V。不同時供電,但是公用兩根輸入線。有沒有實現兩種電壓切換的電路?
全部回復(18)
正序查看
倒序查看
@sinican
穩壓管選超36V的,與電阻串接在輸入端 R1+Zener+R2同時穩壓管下R2接NPN管控制繼電器線包繼電器常閉觸點接DC輸入,常開接AC輸入當DC輸入時,此電路不會被觸發,直接接入當AC輸入時,NPN會工作,繼電器會工作現在你所需要考慮的是Relay線包供電的問題,這不需要我再給你建議了吧?
,謝謝。sinican旅長的解答。但是如果接AC220V,繼電器切換不是有一個10mS的延時嗎?在這10ms內。那么就會有一個311左右的電壓加到DCDC上了,不就把他打壞了嗎?如果加個TVS可以避免這種現象嗎?
0
回復
@sinican
至于接在橋前還是橋后,應該沒有關系的單刀雙擲的繼電器,有啥影響?
不好意思你,還的老問題重提。如果繼電器放在整流橋后,當AC220V輸入時,在繼電器動作之前AC220V交流經過整流會短暫在加到后DCDC部分,會對DCDC部分造成損壞。(想這樣做,AC220V路先轉換為DC24V然后供給后面DCDC部分轉換所需電壓,DC18-36V直接供給后面DCDC部分做所需轉換)
0
回復
@ade1986
繼電器動作之前,為什么會加到 DCDC部分呢?此時 relay 的觸點是打開的
除非出現兩部分輸入電壓同時加入情況,如果避免這種情況,可以加一個 diode 做隔離就行了呀
0
回復