線性電源整流之后并多大的電容合適?

線性電源輸入AC9V整流后并多大的電容合適?(過電流3A)后面并10000UF的紋波挺大。
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
2014-05-09 17:05

不能只靠電容吧,后面沒有穩壓電路嗎?

0
回復
ade1986
LV.3
3
2014-05-09 20:52
@ymyangyong
不能只靠電容吧,后面沒有穩壓電路嗎?
呵呵,后面是三端穩壓,做線性電源的,為了提高效率
0
回復
2014-05-09 23:58
@ade1986
呵呵,后面是三端穩壓,做線性電源的,為了提高效率
經三端穩壓后紋波還大嗎?工作壓差夠不夠?
0
回復
sinican
LV.8
5
2014-05-10 08:54
加一級 CLC 濾波
0
回復
sinican
LV.8
6
2014-05-10 08:56
@ade1986
呵呵,后面是三端穩壓,做線性電源的,為了提高效率

VR 并不能降低紋波及噪音,輸入是啥,輸出基本是啥

0
回復
ade1986
LV.3
7
2014-05-10 19:55
@sinican
加一級CLC濾波
謝謝各位的幫助,可能我沒說清楚。我的問題在三端穩壓之前,想把三端穩壓前的脈動交流量最大限度的減小,來縮小三端穩壓所需要的壓差。不知道各位,除加大電容量之外有什么好的方法?不知可不可以用LC濾波方式,但是L的值不好確定,
0
回復