請教下山特C6KS UPS有市電的情況下開機會跳漏電開關

UPS電池接好,接有市電的情況下,按UPS開機按鈕一聽到繼電器吸合的聲音就跳漏電開關,用外接240伏電源代電池可以逆變輸出,測過輸出輸入端口對外殼沒漏電,找不到原因了
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
2014-06-06 21:43

是不是UPS里面的線路被整理過或者維修過???是不是繼電器一吸合就對輸入N L兩線短路了導致跳閘的?(及問你是否UPS內部接錯線路???)

0
回復
小黃蜂
LV.1
3
2014-06-06 23:54
我去看的時候機器外殼了以經打開了,接市電和電池不按開機按鍵不會跳,不接市電用外接電源當電池逆變有輸出,所以這個就想不明了
0
回復
2014-06-07 15:09
UPS的漏電流太大了,不能接漏電保護開關,這個在安裝UPS的時候有這個要求。
0
回復
小黃蜂
LV.1
5
2014-06-07 22:13
@yuantong188
UPS的漏電流太大了,不能接漏電保護開關,這個在安裝UPS的時候有這個要求。
他的漏電開關是接在UPS的輸入端的,第一次接觸這種UPS無叢下手,我想問下這個UPS的接線總共有多少組,我自己看到的是只有兩組:1組是電池線,2組是220伏輸入的市電。但是輸出端就沒見接到有任可的接線,問了他們也是說有220伏市電輸入就行了,停電了UPS就在輸入的線輸電出去,也即是輸入輸出共用,搞到沒方向了我自己畫了下圖就覺得輸出肯定要接線即是有3組線才對,輸出端才是接負載的
0
回復
2014-06-12 17:43
@小黃蜂
他的漏電開關是接在UPS的輸入端的,第一次接觸這種UPS無叢下手,我想問下這個UPS的接線總共有多少組,我自己看到的是只有兩組:1組是電池線,2組是220伏輸入的市電。但是輸出端就沒見接到有任可的接線,問了他們也是說有220伏市電輸入就行了,停電了UPS就在輸入的線輸電出去,也即是輸入輸出共用,搞到沒方向了我自己畫了下圖就覺得輸出肯定要接線即是有3組線才對,輸出端才是接負載的
有這樣的UPS嗎?我還真沒見過啊
0
回復
小黃蜂
LV.1
7
2014-06-13 00:50
今天去看現場看到了是電池其中的一塊接頭和電池箱的鐵殼碰在一起,移開就正常了真是無語