我用UCC28180D設計了一款 700W的PFC
測試時發現空載時,輸出電壓一直上漂,達到OVP后芯片關斷,重啟,繼續上漂,之后又OVP關斷,一直反復。
帶上300W負載啟動,就沒有這個問題,不知道問題出在哪里,各位大大幫忙看下