FAN6921問題
FAN6921問題
FAN6921
FB腳在50%載
左右時變成了類似三角波,IC工作在間歇工作模式,造成輸出電流紋波大。不知道這種現象是IC本來就這樣還是反饋沒調好。以前用過的IC在降低負載時一般是調整頻率,很小負載時才工作在間歇工作模式。
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
HT-POWER
LV.5
2
2014-07-02 10:57
樓主能不能上個圖呀?
0
回復
提交
提示
aaronliang
LV.2
3
2014-07-04 15:22
@HT-POWER
樓主能不能上個圖呀?
問題解決了,我做的是可調恒流電源,基準電壓由PWM信號轉成,PWM信號在轉換成電流基準時沒有轉成直流電壓,導致IC工作異常。
0
回復
提交
提示
ruohan
LV.9
4
2014-11-28 14:00
@aaronliang
問題解決了,我做的是可調恒流電源,基準電壓由PWM信號轉成,PWM信號在轉換成電流基準時沒有轉成直流電壓,導致IC工作異常。
能詳細點不,沒有看懂你說的