拋磚引玉大家聊聊逆變器/UPS
做逆變這塊有段時間了,來電源網也有段時間了,看帖也有段時間了,雖然沒怎么回貼
發現做的很迷茫,感覺現在逆變產品都是便宜才好賣,用材料好了賣不動,材料差了良心過不去,
同樣的1KW有的標的峰值功率,有的標的是短時間內能過載到的功率,能實際長時間工作在標稱功率點的有幾個?
逆變路在何方?
DC/DC前級拓撲：推?、全橋、?zhǔn)諧振、LLC 都有用 那個更合適不好說,只能說是個有優勢也各有劣勢。
DC/AC:(全橋、半橋 )雙極性、單極性、倍頻、半斤八兩。
控制上:純硬件、軟硬件結合、純軟件控制各顯神通。
請各位DX聊聊發展方向也好、拓撲也?、控制方法技巧也?
VDC=40~58V
使用溫度范圍:-40℃~+55℃;
效率:≥89%;
THD≤3%(阻性負載);
峰值因數(CF):3:1
逆變輸出:50Hz±0.1% 220V±2%
過載能力:逆變工作模式:≥125%/10分鐘, ≥150%/10秒;
保護功能:輸入防反、緩沖功能、過溫保護功能(可自動恢復)、輸入過欠壓保護(可自動恢復)、短路保護(可長時間短路并可自動恢復)、過載 保護;市電輸入過欠壓;
跟蹤市電:(47Hz -53Hz) :176~264VAC;
智能化:實時檢測當前的輸入電壓、輸出電壓、頻率、電流、散熱器溫度等參數,智能風扇控制、自動校準功能及通信功能(485);