+I(xiàn)N、-IN:直流電壓輸入正、負端。輸入電壓可在額定值的-(20~50)%到+(25~60)%范圍內變動,具體值請參閱產品數據手冊。
GATEOUT:當多個模塊并聯以提高輸出功率時,此端輸出的脈沖信號可用于模塊間的同步。同步信號一般按‘雛菊鏈’連接,即一模塊的GATEOUT端連到下一模塊的GATEIN端,可以得到幾乎沒有限制的功率提升能力。
GATEIN:此端是集電極開路結構,可以看作模塊的使能/同步端。當它被拉低時(以-IN為基準,低于0.65V,6mA),模塊關閉;浮空時,模塊工作。另外,模塊頻繁開關時,此端接1μF左右電容,可提供軟起動作用。
?。玈、-S:正、負輸出電壓感受/遙感端。若+S端電壓高于額定輸出值的110%,將激活模塊的過壓保護作用(‘-JXX’無過壓保護作用),關閉模塊。-S端電位不可超過0.25V,否則電流限制點將提高。
這兩端用于遙感(REMOTESENSING),即當負載離模塊較遠、負載電流較大時,將+S和+OUT、-S和-OUT分別和負載兩端相連,模塊將略微提高輸出電壓以補償+OUT、-OUT連線上的降,從而保證負載上的電壓為額定值。當不需要遙感時,須將+S和+OUT、-S和-OUT直接相連。
TRIM:此端使輸出電壓在額定值的5%到110%的范圍內可調。
?。玂UT、-OUT:直流電壓輸出正、負端。