在VIcor的自動調節整流模塊的配置電路中有一個很重要的元件,就是保持電容。這個電容影響整流模塊的諸多時間參數。
保持電容的容量決定于輸出母線電壓的紋波、電源中斷保持時間和過渡時間。
在許多實際應用中,都要求輸入電源出現規定時間內的瞬時中斷時,電源設備必須維持輸出電壓。
也就是說,轉換器模塊必須維持不間斷輸出電壓。
在許多應用系統中,為了有時間按順序關斷轉換器模塊,還要求通知電源即將中斷。
電容充電電壓為 V 時,電容器中貯存的能量為:
E= 1/2(CV2)
其中:E為貯存的能量,C為電容器的容量,V為電容器兩端的電壓
輸入電源中斷后,轉換器模塊所需的能量是由電容器放電提供的。
該能量 (功率時間的乘積) 可由下式表示:
E= PΔt = C(V12 - V22) / 2
其中: P為轉換器的功率,Δt為電容器放電間隔,V1為 t 起點電容器的電壓
V2為 t 終點電容器的電壓
將上式重新整理后,可得出所需的電容:C = 2PΔt / (V12 - V22)
電源失效預警時間 t 是指電源中斷預警母線正常信號到轉換器模塊關斷之間的時間,如上圖 所示。
母線正常信號和使能門限值分別為 205 V 和190 V。
將這些數值代入上式中,可簡化電源失效預警時間、功率和母線電容之間的關系:
C = 2PΔt / (2052 - 1902)
C = 2PΔt / (5,925)
母線電容對輸出電壓及紋波的影響
在Vicor的一份資料中看到保持電容選擇的一些計算方法,感覺非常有用,拿來與網友討論,共同學習一下