用24V80AH的電池給1500W逆變器帶水泵工作。
當電池的電壓在23V時候,一開機啟動瞬間,電池會在22V的時候就欠壓保護了,但是我設置的前級欠壓保護點是19V的,然后我把欠壓保護點改成18V,一開機電池會在20V左右就欠壓保護,,,為什么呀?
那位大俠知道原因?有什么方法可以改善這種情況嗎??。。。。。?!
電池如果空載在23V,那說明你的電量不充足,
試驗1500W,必須要12V 100AH的電池2個,空載電壓應該在25V以上,
12V電池,大電流放電(1C)終止電壓是9.6V,小電流放電終止電壓是10.5V(0.1C),C為電池容量,
你測量的保護值比設置值高,還有一個問題,電池與逆變之間的連接導線夠粗嗎?
線損也有影響,線損如果大,電池端子22V,逆變器上只有19V,肯定保護啊,
1500W,24V輸入,輸入電流在60多A,那么輸入的線至少需要10平方的兩根(一紅一黑),
輸入線盡量短,越短越好,40公分~70公分,
同時線的接頭要用銅鼻子并且螺絲要銅的扭緊
師傅你好,,,說的有道理,,,
我的是24V1500W,因為我是?500W的自吸式水泵,啟動瞬間電流最高會達到120A,,,非常大,然后我用的是萬用表測得電池電壓。。。機器一開機,電池電壓會從24V一下子拉到20V (欠壓保護點是18V),如果低于20V機器就欠壓自鎖保護了。。。