各位大神,小弟最近在用英飛凌的ICE2HS01G做一款LLC電源,打算做1000W輸出12V(輸出使用半橋全波整流),發現當添加同步整流部分時,輕載時電流會有反向倒灌問題,不知道如何解決。(輕負載1A以下都會出現,1A以上沒有這個問題):
圖一:加同步整流,從空載關機時,出現下圖中的電流倒灌。青色的是同步整流波形,黃色的是二次側變壓器波形,紅色的是變壓器二次側中心點電流波形
圖二:開機后加載后,關閉負載進入空載后出現如下波形(輕負載1A以下都會出現,1A以上沒有這個問題):青色的是同步整流波形,黃色的是二次側變壓器波形,紅色的是變壓器二次側中心點電流波形
加載后(5A , 1A以上都可以)輸出電流波形是正常的,不會倒灌,如下圖:青色的是同步整流波形,黃色的是一次側下MOS管驅動波形,紅色的是變壓器二次側中心點電流波形
輕載的時候(1A,安全起見沒有添加同步驅動),電流電壓波形如下圖:青色的是同步整流波形,黃色的是一次側下MOS管驅動波形,紅色的是變壓器二次側中心點電流波形一次側下MOS管驅動