在設計boost電路DCM模式時,檢測到升壓電感的電流出現斷續?
但是即使升壓電感儲存的能量放完,不是還有前級Vdc提供能量么,那么在開關管關斷的時候,升壓電感的電流就不會出現斷續,何來DCM模式?
分析的整個DCM過程:
1、當mos開通時,電感L儲能,電解電容C向負載放電,逐漸的,Vout
2、當mos關閉時(電感儲能釋放完之前),此時電感L和電源DC一起向負載放電,同時也向電解電容C充電,使C的電壓Vout高于Vdc,這個過程中C的電壓Vout的波形是很關鍵的,它的變化曲線是先由小于Vdc慢慢升高至一個最高點,一旦Vout和mos源極電壓VQ1持平,電感L不再給負載放電,轉由電解電容C給負載放電,當Vout由于向負載放電而降低時,電感L又接著給負載放電,同時給C充電,這中間有若干個短暫的停頓和反復的過程,直至電感L把能量放完,Vout=Vdc。(這里我覺得你的說法有錯誤,首先,整個周期內,二極管的陰極電位始終不可能大于陽極電位,二極管的電流在電感儲能釋放完后是0,那是因為兩端電位均為Vdc造成的,并不是Vout>Vdc,而且網上資料波形圖過于理想化,在電感儲能釋放完直至下一次mos開通這段時間內,隨著電解電容向負載放電,將會有Vout
3、當mos關閉時(電感儲能釋放完之后到mos再次開啟前),這個階段最開始Vout=Vdc,隨著電解電容C向負載放電,Vout