電源認證過程,實際測試問題點求助

在電源做TUV或UL認證過程,其中有一個內容單點故障測試(Single fault test).我的問題是,在次級電路中的電感是否要求長時間短路測試,因為有些電感就是在整流管后面起到儲能功能,如果把它短路了,就會造成輸入電流增大,有的甚至燒壞變壓器,導致故障測試后后,耐壓測試無法通過.

  電感是否要求做長時間短路測試?

第二問題:隔離變壓器的輔助繞組短路會引起燒毀,絕緣擊穿,大家有什么好辦法解決呢?
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
hy_barry
LV.7
2
2007-03-24 17:24
回復如下:

電感是否要求做長時間短路測試?

答:當然要做.所以做設計的時候就要考慮到元件單一失效的情況.

第二問題:隔離變壓器的輔助繞組短路會引起燒毀,絕緣擊穿,大家有什么好辦法解決呢?

答:要加上“過流保護”,並且“過流保護點”要設置適當.
0
回復
szsm
LV.2
3
2007-03-25 14:45
@hy_barry
回復如下:電感是否要求做長時間短路測試?答:當然要做.所以做設計的時候就要考慮到元件單一失效的情況.第二問題:隔離變壓器的輔助繞組短路會引起燒毀,絕緣擊穿,大家有什么好辦法解決呢?答:要加上“過流保護”,並且“過流保護點”要設置適當.
我咨詢過一些代理公司,有的說不用測試,之前做一個產品UL與TUV,結果他們都沒有測試.所以有點難理解,有些全憑工程師感覺
0
回復
hy_barry
LV.7
4
2007-03-26 09:50
@szsm
我咨詢過一些代理公司,有的說不用測試,之前做一個產品UL與TUV,結果他們都沒有測試.所以有點難理解,有些全憑工程師感覺
這個情況也是有的...

這跟測試工程師的電路水平直接相關,畢竟測試工程師肯定沒有設計工程師那麼熟悉產品,有些電路沒有考量到也是有可能的.
0
回復
源方
LV.1
5
2007-03-31 18:11
1:如果次級輸出的是一個危險的電壓且次級電路中的電感是限壓的器件,即經此輸出是個安全的電壓,那么這個電感就必須要做短路.否則不用.
2:改變變壓器的繞線或結構,或加保護
0
回復
2011-10-06 09:49
@源方
1:如果次級輸出的是一個危險的電壓且次級電路中的電感是限壓的器件,即經此輸出是個安全的電壓,那么這個電感就必須要做短路.否則不用.2:改變變壓器的繞線或結構,或加保護