大家好,小弟在光伏發電系統給監控設備供電中 遇到問題,還請各位大師 幫忙解決.
光伏供電系統為:3塊 單晶200W電池板 并聯,30A的太陽能控制器,2塊 12V200AH 免維護鉛酸蓄電池 串聯組成24V系統。1個30A DC24V轉DC12V 轉換器(接所有12V供電設備),1個 純正弦 24V轉220V 500W逆變器(為球機供電用)。
監控設備為:4個 ???燈130萬網絡攝像頭 , 1個 ???30萬網絡球機 ,1個 8口交換機 ,1個UBNT無線網橋。 監控設備大約總功率為100W左右。
故障問題為:安裝后監控攝像頭一切運行正常,兩個月后從開始的每十多天 從夜間5點左右停止工作 到白天7點左右恢復工作,到現在近一個月的時間變成 每天從夜間2-3點左右停止工作 到白天7點-10點左右恢復工作,每次時間不一樣 但在此范圍。
故障排查:之前逆變器和轉換器 接在太陽能控制器負載端,停止工作所有攝像頭一起停,恢復工作時一起恢復,有時球機沒恢復工作?,F(xiàn)在直接把逆變器和轉換器接到蓄電池上,先是球機停止工作 幾小時后其他攝像頭停止工作。恢復工作時 球機不工作 其他攝像頭恢復工作。(球機供電是用原裝220V轉-ac24v 2200MA電源,電源線到球機總長不超過5米 純無氧銅2*1.0的電源線)
故障排查是所能測到的電壓電流參數:所在地區為山東省青島市海邊,測量數據為兩天所測 溫度一般在5度左右。
第一天 到現場 好天的時候:太陽能電池板 充電電壓為27.4V-28.2V左右變動,充電電流為 7A-8A左右變動,蓄電池充電時電壓為26.6V(當時安裝2塊新蓄電池串聯后是25.2V),負載輸出電流為1.3A-1.9A 變動,取決于球機運行狀態。
第二天 到現場 陰天的時候:充電電壓為26V左右,充電電流為3A-5A左右 忘記了,蓄電池電壓為24.5V,負載1.3A-1.9A
所有參數夜間停止工作時 無法到現場測量,這里只能提供白天測量數據。
以上是所有問題和數據 請高手們 幫忙解決下 謝謝大家了!??!