真心請教!關于光伏給監控供電問題。

大家好,小弟在光伏發電系統給監控設備供電中 遇到問題,還請各位大師 幫忙解決.

光伏供電系統為:3塊 單晶200W電池板 并聯,30A的太陽能控制器,2塊 12V200AH 免維護鉛酸蓄電池 串聯組成24V系統。1個30A DC24V轉DC12V 轉換器(接所有12V供電設備),1個 純正弦 24V轉220V 500W逆變器(為球機供電用)。

監控設備為:4個 ???燈130萬網絡攝像頭 , 1個 ???30萬網絡球機 ,1個 8口交換機 ,1個UBNT無線網橋。 監控設備大約總功率為100W左右。

故障問題為:安裝后監控攝像頭一切運行正常,兩個月后從開始的每十多天 從夜間5點左右停止工作 到白天7點左右恢復工作,到現在近一個月的時間變成 每天從夜間2-3點左右停止工作 到白天7點-10點左右恢復工作,每次時間不一樣 但在此范圍。

故障排查:之前逆變器和轉換器 接在太陽能控制器負載端,停止工作所有攝像頭一起停,恢復工作時一起恢復,有時球機沒恢復工作?,F(xiàn)在直接把逆變器和轉換器接到蓄電池上,先是球機停止工作 幾小時后其他攝像頭停止工作。恢復工作時  球機不工作 其他攝像頭恢復工作。(球機供電是用原裝220V轉-ac24v 2200MA電源,電源線到球機總長不超過5米 純無氧銅2*1.0的電源線)

故障排查是所能測到的電壓電流參數:所在地區為山東省青島市海邊,測量數據為兩天所測 溫度一般在5度左右。

第一天 到現場 好天的時候:太陽能電池板 充電電壓為27.4V-28.2V左右變動,充電電流為 7A-8A左右變動,蓄電池充電時電壓為26.6V(當時安裝2塊新蓄電池串聯后是25.2V),負載輸出電流為1.3A-1.9A 變動,取決于球機運行狀態。

第二天 到現場 陰天的時候:充電電壓為26V左右,充電電流為3A-5A左右 忘記了,蓄電池電壓為24.5V,負載1.3A-1.9A

所有參數夜間停止工作時 無法到現場測量,這里只能提供白天測量數據。

以上是所有問題和數據  請高手們 幫忙解決下  謝謝大家了!??!

全部回復(17)
正序查看
倒序查看
電氣劉
LV.2
2
2015-01-16 20:12

你的光伏板發電為:24V*8A=192W*5小時=0.96度電

如果負荷為100W,100W*24小時=2.4度電,如果負荷為50W一天24小時也要1.2度

0
回復
2015-01-16 20:25
@電氣劉
你的光伏板發電為:24V*8A=192W*5小時=0.96度電如果負荷為100W,100W*24小時=2.4度電,如果負荷為50W一天24小時也要1.2度
謝謝您的回答,但控制器上顯示蓄電池滿格或四個格,電應該有吧?不知道還是控制器不準呢?
0
回復
2015-01-17 14:01

2快12V200AH 電池 串聯是24V 200AH 電量是4.8度電     白天總功率50W 夜間總功率100W  50W*12=600W  100w*12=1200W 24小時總功率是1800W=1.8度電。電池板每天按5小時發電算 5*8A=40  40A*24V=960W=0.96度電 約1度電。這樣算的話  電池不但沒存電 每天還多用0.8度電,這樣的話4.8度/0.8度=6天    應該6天 電池電為空。但為什么 兩個月后才出現供電不足呢? 并且控制器 顯示電量滿電。剛安裝時控制器顯示電瓶電量為4格   幾天后 電瓶電量為5格(滿格)     疑問呢。。。

0
回復
2015-01-17 22:27
@青島光伏
2快12V200AH電池串聯是24V200AH電量是4.8度電    白天總功率50W夜間總功率100W 50W*12=600W 100w*12=1200W24小時總功率是1800W=1.8度電。電池板每天按5小時發電算5*8A=40 40A*24V=960W=0.96度電約1度電。這樣算的話 電池不但沒存電每天還多用0.8度電,這樣的話4.8度/0.8度=6天   應該6天電池電為空。但為什么兩個月后才出現供電不足呢?并且控制器顯示電量滿電。剛安裝時控制器顯示電瓶電量為4格  幾天后電瓶電量為5格(滿格)    疑問呢。。。
理想狀態不等于實際狀態,實際天氣有晴有陰天還有雨天,光照強度不一樣發電也不一樣。這些因素要考慮進去,還有也不能太相信電量指示燈。那不是一個非常準確的實際電量。只是一個參考,有時要也得用儀器實際測量一下。也不能排除 系統中有元件變性和損壞的可能性。
0
回復
2015-01-17 23:17
@斌520
理想狀態不等于實際狀態,實際天氣有晴有陰天還有雨天,光照強度不一樣發電也不一樣。這些因素要考慮進去,還有也不能太相信電量指示燈。那不是一個非常準確的實際電量。只是一個參考,有時要也得用儀器實際測量一下。也不能排除系統中有元件變性和損壞的可能性。
謝謝您的回答,但具體故障沒有找到哦,也不知道如何解決。
0
回復
2015-01-18 06:12
@青島光伏
謝謝您的回答,但具體故障沒有找到哦,也不知道如何解決。
想弄清故障,就得吃些苦。在晚上停機時間去檢查各項指標,再在第二天白天蹲點檢查充電情況。只有在弄清楚所有參考數據后才能分析故障原因
0
回復
2015-01-18 08:36
@斌520
想弄清故障,就得吃些苦。在晚上停機時間去檢查各項指標,再在第二天白天蹲點檢查充電情況。只有在弄清楚所有參考數據后才能分析故障原因
 這個是有點難度哦。因為是幾塊木頭在海上漂著,四周都是大海,那去了吹著海風和海鷗作伴,再來個大浪我就哈哈了。白天施工都挺危險的。。。
0
回復
2015-01-18 11:46
搞一個風力發電機比較好。
0
回復
2015-01-18 16:55
@tvro
搞一個風力發電機比較好。
風力發電 也想過。海上風是基本上天天有,但海上腐蝕很厲害,聽說有在海上安裝風力發電的,就是容易壞。請問有關于風力發電的供貨渠道嗎?
0
回復
2015-01-19 22:24

另問:太陽能板電流達到10A 給12V200AH的蓄電池充電  能充進去嗎?

0
回復
2015-01-19 22:47
@青島光伏
另問:太陽能板電流達到10A給12V200AH的蓄電池充電 能充進去嗎?
當然能充充電了。搞風光互補發電比較好。用500W的風力發電機應該夠用的
0
回復
2015-01-21 12:39

現在經過測試及推測,是蓄電池缺電 造成整個系統斷電工作不正常。

求個 好的解決方法,想省成本。

增加電池板? 還是 換個MPPT控制器? 但是增加電池板有難度,已經無法施工。換控制器的話簡單,但是不是換了MPPT就可以滿足充電效果,是否能充滿電 不再讓蓄電池虧空。、?

0
回復
2015-01-21 17:53
@青島光伏
現在經過測試及推測,是蓄電池缺電造成整個系統斷電工作不正常。求個好的解決方法,想省成本。增加電池板?還是換個MPPT控制器?但是增加電池板有難度,已經無法施工。換控制器的話簡單,但是不是換了MPPT就可以滿足充電效果,是否能充滿電不再讓蓄電池虧空。、?
你的發電總量達不到要求,虧欠工作時間長達5到7個小時之久。加MPPT也解決不了問題。還是兩方面著手吧!再加兩塊太陽電池板,用MPPT控制器充電。電量只能在晴天有所結余,陰天剛剛夠用這個樣子就可以長時間穩定工作了。
0
回復
2015-01-22 10:31
@斌520
你的發電總量達不到要求,虧欠工作時間長達5到7個小時之久。加MPPT也解決不了問題。還是兩方面著手吧!再加兩塊太陽電池板,用MPPT控制器充電。電量只能在晴天有所結余,陰天剛剛夠用這個樣子就可以長時間穩定工作了。
謝謝  看來只能這樣了。
0
回復
jasonchan
LV.5
16
2015-01-24 12:28
@青島光伏
謝謝 看來只能這樣了。

球機供電是用原裝220V轉-ac24v 2200MA電源,最大功率約50瓦,可能實際功率約為40瓦。

球機可以改造成直流供電,就能省去UPS和原裝的AC220V-AC24V工頻變壓器能省不少電量。UPS損耗至少10瓦,工頻供電效率也不高。

綜合省電十至十五瓦,對于總功率100瓦來說省電是相當可觀的。

0
回復
2015-01-24 23:41
@jasonchan
球機供電是用原裝220V轉-ac24v2200MA電源,最大功率約50瓦,可能實際功率約為40瓦。球機可以改造成直流供電,就能省去UPS和原裝的AC220V-AC24V工頻變壓器能省不少電量。UPS損耗至少10瓦,工頻供電效率也不高。綜合省電十至十五瓦,對于總功率100瓦來說省電是相當可觀的。
謝謝您的建議
0
回復
pkc27496
LV.2
18
2015-01-26 12:22
@青島光伏
謝謝您的建議
換高效逆變器
0
回復
發