關于分壓電阻上并電容的疑問

1、請問各位高壓分壓電阻上并聯電容作用是什么?

我理解的是利用電容隔直通交的作用消除噪聲對采樣信號的干擾。不知對不對?

2、為什么電源在實際工作過程,電容并沒有按照阻抗分壓原理來分壓?

  按照阻抗分壓原理算得到低壓臂電容如圖中所示,理論上在電源輸出低壓臂上分得5V電壓,為什么在滿載與空載時,采樣得到的電壓都不一致,滿載時,采樣電壓為5V,空載時只有2V呢?

816)W]UANBU9YN6X3)FWGLV

全部回復(6)
正序查看
倒序查看
2015-03-06 10:47
帖子已被推薦到帖子底部經典圖庫。更多請點擊:http://www.e-ticket.cn/bbs/classic/

0
回復
cjw318
LV.7
3
2015-03-06 13:44

猜想可能原因是:

滿載時因紋波增大,通過并聯的電容器疊加到取樣端,使此時的取樣電壓高些;

而空載時紋波很小,沒了疊加,自然使得取樣電壓偏低。

0
回復
zl1026542
LV.2
4
2015-03-06 15:11
@cjw318
猜想可能原因是:滿載時因紋波增大,通過并聯的電容器疊加到取樣端,使此時的取樣電壓高些;而空載時紋波很小,沒了疊加,自然使得取樣電壓偏低。
我也這樣認為過,所以在輸出端增加了大電容濾波,實際結果和不加濾波電容結果一樣。同時即使空載時文波較小,理論上低壓臂的電阻采樣比例算下來也應該是5V。
0
回復
cjw318
LV.7
5
2015-03-06 15:51
@zl1026542
我也這樣認為過,所以在輸出端增加了大電容濾波,實際結果和不加濾波電容結果一樣。同時即使空載時文波較小,理論上低壓臂的電阻采樣比例算下來也應該是5V。

反饋電壓實際上處于動態,負載變化也隨之變化,并非純直流。

建議用示波器看一下波形。

0
回復
2015-03-11 11:12
@zl1026542
我也這樣認為過,所以在輸出端增加了大電容濾波,實際結果和不加濾波電容結果一樣。同時即使空載時文波較小,理論上低壓臂的電阻采樣比例算下來也應該是5V。
怎么沒看見下取樣電阻接地?
0
回復
zl1026542
LV.2
7
2015-03-25 16:15
@ymyangyong
怎么沒看見下取樣電阻接地?
電源輸出電壓為負的
0
回復
發