微網儲能測試的新利器 – 致茂61800系列回收式電網模擬電源
近來替代能源光伏發電及風力發電不斷的增加饋入電網,而這些替代能源會因天候變化造成電網的影響,為了能達到替代能源的利用最佳化及平衡電網達到削峰填谷,各國陸續推展儲能式光伏發電及風力儲能系統,並且結合智能住宅及電動車等週邊供電達到小型微電網(micro-grid)建立,因此電網的穩定性、安全性及異常狀態下併網裝置的模擬測試需更嚴苛。
致茂61800系列回收式電網模擬電源可提供微電網測試所需要的諧波失真電壓、頻率條件,以符合模擬電網的特性,最大可提供線對線電壓690Vac(V L-N : 400V)及功率300kVA的能力。最重要的,61800的電網模擬電源不僅可對外供電,也能接受100%電流回灌的能力, 此四象限操作的能力符合微電網測試需求。61800系列產品的輸入端對交流電網已包含隔離設計,因此對於模擬微電網的待測物端不需要另外安裝隔離裝置。
61800系列回收式電網模擬電源符合應用於並網型分散式發電設備法規測試(例如 : IEEE 1547 / IEC 61000-3-15 / IEC 62116) ,主要測試項目如下:
當電網電壓發生異常狀況(例如:電壓跌落),並網型逆變器(PV Inverter)必須維持一段正常輸出時間,此時間由電壓跌落程度而定(例如:以BDEW標準,當電壓跌落至正常電壓的15%時,並網型逆變器必須維持150ms的正常輸出) ,符合低電壓穿越(LVRT)功能的PV inverter除了必須維持一段正常輸出時間要求外,還必須依照電壓跌落程度產生對應的無效功率。
圖一: 微電網(Micro-Grid)