性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

有個問題比較頭疼,隔離電源,要求90V以下LED處于關斷狀態。求大神出個方案

電源要求是隔離高PF,由于用途的特殊性,要求AC電壓<90V關斷,176~264V正常工作且啟動時間<0.1s。

所以在90~176V之間要有個啟動電壓和關斷電壓。

 

如下圖, VCC供電主要是通過啟動電阻和輔助繞組。

在啟動電阻做手腳,如加大啟動電阻會導致啟動時間變慢,如加穩壓管可以實現LED 在130V左右啟動。

但芯片啟動后是由輔助繞組供電,即使啟動電阻斷開,LED也繼續亮。

 

所以一直無法調整關斷電壓,請問各位大神,能否提供個簡便的方案做到90~176V之間關斷(在130V左右關斷最佳)

QQ圖片20150730153652

 

 

全部回復(2)
正序查看
倒序查看
lu01001
LV.2
2
2015-07-31 15:31
在VCC哪里加個開關管 以整流后的電壓判斷開關 應該不難吧
0
回復
2015-08-01 00:42
@lu01001
在VCC哪里加個開關管以整流后的電壓判斷開關應該不難吧

對,我這樣做過,用兩個三極管控制VCC。

但是這樣的做法極其不穩定,例如電壓剛達到負載接通時,電路電壓會下降,所以在一段電壓范圍內會頻繁動作。

而且這樣對負載也很敏感,例如燈板有燈壞了或者稍微不同功率燈板,開關管的電阻全部要重新調整。

0
回復
發