設(shè)計目標是90-260Vac輸入,12V5A輸出,效率80%,頻率100kHz,
原理圖:
各參數(shù)計算如下表:
變壓器設(shè)計好后,測量漏感為5uH左右。
空載時的Vds波形和輸出整流二極管Vd波形如下:(黃色為Vd,藍色為Vds)
空載時:
1A負載時:
2A負載時:
尖峰后面的振鈴頻率約為9MHz。
折騰一個星期了,還是沒有一點效果,目前整機的效率還不到70%。
各位前輩,這個是哪里的問題呢?可否給指點一二?
(只需要給個定性的分析就好,指點一下是什么情況導(dǎo)致這種情況。先謝謝了)