關于反激100W EMI整改問題 在30M左右有超出,整改很多地方整改不下來,請各位大師幫忙指導一下。

038F730D724A7DCAD81FCB7204AAC363

50834F1E77CE519BEDBE373B71BD4C6D

C4F84E7B619BB1BFE5937B86A9259E80

全部回復(2)
正序查看
倒序查看
2015-08-06 11:10

各項參數(shù)呢?

具體已做過哪些整改?

0
回復
yzb05114
LV.2
3
2015-08-06 17:33
電源線纜與大地之間的寄生電容,使得共模干擾有了回路,干擾噪聲通過該電容,流向大地,在LISN-線纜-寄生電容-地之間形成共模干擾電流,從而被接收機檢測到,導致傳導超標(這也可以解釋為什么有的主板傳導測試時,不接地通過,一夾地線就超標。USB模式下不接地時,電流回路只能通過L-二極管-負載-熱地-二極管-N,共模電流不能回到LISN,LISN檢測到的噪聲較小,而當主板的冷地與大地直接相連時,線纜與大地之間有了回路,此時若共模噪聲未被前端LC濾波電路吸收的話,就會導致傳導超標)