今天看了份昂寶的反激變壓器設計資料,發現在算平均電流時有誤,先上資料
昂寶反激變壓器的設計步驟.pdf
這是公式
這是實例
平均電流 不應該是1/3的輸入功率除以輸入電壓,實際的平均電流是0.2A,峰值電流為0.85A,
歡迎大家提出意見。
發現很多資料寫的公式都不靠譜,下面分析一下,先看公式
下是從其它網站截圖的
很明顯看到,這公式算出來的值跟實際相差很大。
把上面的公式轉換一下得到
輸入功率乘以時間等于功,再除以密度,這樣不符合實際吧
應該是輸入的峰值功率再除以密度,(峰值功率在最大導通時間下定義)得到
這是個人意見,如有錯誤請指出,歡迎發表意見。
有沒有實際用這條公式設計電路?
你說的這個我沒有自信研究過,但是我覺得里面有一個問題確實搞不懂,最低輸入電壓,1/3負載,這個時候就用到了最大占空比,且處于臨界模式,,此時已經處于變壓器的最大輸出功率能力,,那么當輸出100%的負載時,電壓能穩定嗎?
在理論上占空比只和輸入電壓和輸出電壓有關系,和負載大小沒有關系,
1/3臨界,這樣確定變壓器的電感,,,
我都是看國外英文文檔設計的與計算既然成功了
國外哪些文檔呢