最近因為設計的電源在43MHz處輻射測試超標8db(垂直),所以再查找原因,與別人的OK的電源對比,發現MOS管的S極的采樣電阻端的波形,在mos關斷時,我的震蕩嚴重,震蕩幅度也很大,別人的很小。
試了各種方法都無效,調整RCD參數無法解決
望各位高手幫忙分析原因,尋找解決方法,非常感謝!
對比的圖如下:
