按下圖做的欠壓過流保護電路,比較器用的是LM393。同相端反相端各電壓如圖所標。VCC用的是24V實際是27V。電路只要一開通有時是欠壓輸出高電平,有時是過流輸出高電平。有時會同時輸出高電平。這個圖是按網上應用最多的電路自行改了參數做的。把比較器拆下來,開機測量各點電壓跟設計的電壓一致。但是裝上芯片,就會輸出高電平,讓3525的10腳高電平從而停止輸出PWM信號。
在3525的10腳加一個10UF電容也不行。在U8A的同相端的C8并一個電阻,把基準電壓降低到2V。但還是開機過流還是輸出高電平保護。
由于LM393和358的腳位一樣,取消兩個上拉電阻后換上358還是依然會開機保護。真是搞的頭都大了。
按本人的分析可能是在,通電的時,基準5V 建立時間要早些。如當電壓升到12V時基準5V已建立,但這時欠壓采樣就低于5V所以開機就保護了。不知道是不是這樣?
請大家分析一下電路的問題所在!!