關于斷路器可以帶多少電源的問題?求教大家。
我記得meanwell有個類似的電源與斷路器選擇表格。跟額定電流有關,打開的時候有時候要打開2次或者3次才能開的話,跟浪涌電流有關。
不知道你說的這個斷路器是否是空氣開關之類的。
因為空氣開關有普通電流型和電機電流型的。
可以看空氣開關或者斷路器的參考資料,然后再選型。
之前做工程的時候,基本是靠經驗得出來的選型。
明緯電源的問題參考:
14. 什么是涌浪電流(Inrush Current)? 有什么地方需要注意?
Ans:交換式電源供應器在輸入電源送電的瞬間會出現一短暫(1/2~1電源周期,EX:60Hz電源1/120~1/60秒)的大電流(依產品設計約為20~60A,請參考產品規格書),產品開機之后便恢復正常電流輸入,每次都在電源輸入端送電的瞬間才會出現,此為正?,F(xiàn)象,并不會造成電源供應器的損壞。但不建議持續對電源供應器開機/關機。
另應注意,如果使用多臺電源供應器同時間開機時,有可能會造成系統配電的保護開關跳脫動作,建議多臺電源供應器應間隔逐一開啟,或采用電源產品的遙控功能進行產品開/關機。
普通型的為“C”,如16A即“C16”;
動力型的為“D”,如25A即“D25”。