EE65變壓器怎么繞線

20Khz和30Khz情況下,  24V 初次級要多少匝?功率有多少?

全部回復(21)
正序查看
倒序查看
2015-12-17 18:16
65的變壓器用20-30k有點浪費變壓器,出不了什么功率這個頻率12V輸入時初級3+3圈!
0
回復
方群
LV.2
3
2015-12-17 18:28
@chen2011qian
65的變壓器用20-30k有點浪費變壓器,出不了什么功率這個頻率12V輸入時初級3+3圈!
在24v供電下,什么頻率最好,能做多少w的逆變?
0
回復
2015-12-17 19:06
@方群
在24v供電下,什么頻率最好,能做多少w的逆變?
看你做什么用如果是做逆變器你就用40K以上的頻率,初級4+4功率3000W應該沒有問題!前提必須銅帶繞制!
0
回復
方群
LV.2
5
2015-12-17 19:13
@chen2011qian
看你做什么用如果是做逆變器你就用40K以上的頻率,初級4+4功率3000W應該沒有問題!前提必須銅帶繞制!
用多根銅線并聯不行嗎?
0
回復
2015-12-18 08:59
@方群
用多根銅線并聯不行嗎?

EE65是做標準的2KW的,EE65做2.5KW都夠戧了,

3KW需要EE70

0
回復
2015-12-19 09:57
@水鄉電源
EE65是做標準的2KW的,EE65做2.5KW都夠戧了,3KW需要EE70

這個沒有標準之說,EE55做3000W都很正常啊。

0
回復
2015-12-19 09:58
24V,3+3就可以了。
0
回復
2015-12-19 15:46
@xzszrs
這個沒有標準之說,EE55做3000W都很正常啊。
鐘工,可能你能把EE55做出3KW來,我是做不出來,
0
回復
方群
LV.2
10
2015-12-19 17:43
@xzszrs
24V,3+3就可以了。
能用10根1.1的銅線做初級嗎,次級1根1.1銅線,可以出多少w?
0
回復
2015-12-20 16:16
@水鄉電源
鐘工,可能你能把EE55做出3KW來,我是做不出來,
你我做不出來并不代表別人做不出來。難道你能做出來的就是標準?
0
回復
2015-12-20 16:21
@方群
能用10根1.1的銅線做初級嗎,次級1根1.1銅線,可以出多少w?
不是很理想,要考慮趨膚效應,初級最好用銅皮,次級最好用0.8以下的線多股并聯。你那樣的話大約能做1.5KW。
0
回復
方群
LV.2
13
2015-12-20 17:02
@xzszrs
不是很理想,要考慮趨膚效應,初級最好用銅皮,次級最好用0.8以下的線多股并聯。你那樣的話大約能做1.5KW。
謝謝
0
回復
2015-12-20 22:12
@水鄉電源
EE65是做標準的2KW的,EE65做2.5KW都夠戧了,3KW需要EE70

中興電源PQ40變壓器2只做的3000瓦。怎么做的呢?

0
回復
2015-12-21 11:18
@xzszrs
你我做不出來并不代表別人做不出來。難道你能做出來的就是標準?
標準,是指論壇里普遍都做這么大個功率,并不是我能做的就叫標準,
0
回復
liupam
LV.5
16
2015-12-21 11:45
@方群
謝謝
我是叫變壓器廠做的, EE65  12V  2+2  +60    EE65 24v  4+4 +60
0
回復
2015-12-21 11:48
@水鄉電源
標準,是指論壇里普遍都做這么大個功率,并不是我能做的就叫標準,

不對,普遍都能做到了,也能叫標準,歐盟提出6級能效的時候幾家能做?大部分都不能做吧?

0
回復
2015-12-21 11:48
@liupam
我是叫變壓器廠做的,EE65 12V 2+2 +60   EE6524v 4+4+60
也可以。頻率可以略低點。
0
回復
2015-12-21 17:04
@xzszrs
不對,普遍都能做到了,也能叫標準,歐盟提出6級能效的時候幾家能做?大部分都不能做吧?

6級能效,無非就是成本的問題,6級難度不是很大,

現在是6級,過不了多久,7級8級10級都有可能

0
回復
gxby
LV.2
20
2015-12-22 00:09
@xzszrs
也可以。頻率可以略低點。
我也用銅皮繞了一個,11.4平方毫米3+3T,         1.5平方毫米48T,請問24V40K的頻率能出2KW嗎?輸出線是不是還能再小一些?
0
回復
2015-12-22 08:25
@水鄉電源
6級能效,無非就是成本的問題,6級難度不是很大,現在是6級,過不了多久,7級8級10級都有可能

現在大家都做6級,6級標準就可以了啊,為什么還要提大家都沒有做的7級8級?

0
回復
2015-12-22 08:28
@gxby
我也用銅皮繞了一個,11.4平方毫米3+3T,    1.5平方毫米48T,請問24V40K的頻率能出2KW嗎?輸出線是不是還能再小一些?
只能說2000瓦溫度會有點高。線還有點細。