第一次去掃,稍微整改一下,沒有過。
這個電源沒有屏蔽罩,沒有想到那么難過。
第二次整改準備PFC電感磁芯接地,次級散熱片接地,PF MOS加磁珠,VDS并電容。
Y電容換換地方,同步整流管MOS換換。
請大家也給點建議。
用近場探頭測試下哪里出來的干擾源,再整改。
看看PFC部分和輸出整流部分的輻射是否很大,還有 變壓器。
次級散熱片的能量直接到了CX1的位置了,弄遠點試試。
PFC電感要包個十字屏蔽到大電容的“-”
D14上要串磁珠。